两联供压差旁通阀调多大
对于家用两联供地暖系统使用的自力式压差旁通阀,其调试步骤和设定值通常如下:
1. 调试步骤 :
关闭供回主管的阀门,模拟风机盘管全部关闭的情况。
将压力旋钮逆时针调至0.5Bar,此时压差旁通压力小,旁通水流量大。
启动主机和水泵,并慢慢顺时针调节旋钮逐渐加压,直至主机缺水保护跳机。
记录下此时的压力刻度值,即为临界点。
将压力旋钮逆时针回调至压差旁通大压力3Bar的10%,即回调约0.3Bar左右。
2. 压差旁通阀的设定值 :
单水管系统 :建议设定值在1.0~2.0bar之间。
双水管系统 :建议设定值在0.5~1.5bar之间。
管道配置长且拐弯多 :建议设定值在2.0~3.0bar之间。
气温较低的地区 :为保证供暖效果,建议适当调高设定值。
房屋结构保温性能好 :为避免过度加热,建议适当调低设定值。
请根据您的具体情况调整压差旁通阀的设定值,并确保在调整过程中观察系统的反应,以获得最佳的供暖效果和系统保护。